DenДата: Вторник, 18.07.2017, 09:07 | Сообщение # 31
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Boroda, хорошо бы было чтоб "+" и потом 12 цифр (как раз бы пошло +375291234567, буду ждать  новой версии ПО), хотя у нас еще работают номера формата 80291234567, 8025ХХХХХХХ и т.п. но без "+"  может как раз эти 11 знаков будут работать?
 
CraCkДата: Воскресенье, 27.08.2017, 00:45 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Здравствуйте. Вопрос по охранному шлейфу. Если питание производить напряжением 5В, тогда нужно пересчитывать резистор на индикаторе шлейфа и резистор на стабилитроне 75кОм? И еще, если шлейф просто отрежут? Приедет оповещение?

Вопрос по защите от наводок и высоких напряжений. Как защитить МК при использование датчиков движения HC-SR501 и RCWL-0516?


Сообщение отредактировал CraCk - Воскресенье, 27.08.2017, 00:50
 
BorodaДата: Воскресенье, 27.08.2017, 01:35 | Сообщение # 33
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
CraCk, при питании 5 вольт просто убирается светодиод, ничего пересчитывать не надо. Можете конечно светодиод оставить и попробовать уменьшить резистор с 4,7кОм до 470 Ом, но не факт, что при обрыве шлейфа на вход контроллера придет лог. единица (все будет зависеть от падения напряжения на светодиоде).

Цитата CraCk ()
И еще, если шлейф просто отрежут?

Если вход настроен на нормально замкнутый датчик (дверь закрыта, геркон замкнут), то при обрезании шлейфа цепь разрывается и охрана срабатывает. Чтобы охрана не сработала, надо повесить перемычку параллельно геркону.
 
CraCkДата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:47 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Спасибо за ответ. А как быть с датчиками движения. Нужно защиту от перенапряжения ставить?
 
CraCkДата: Понедельник, 09.10.2017, 21:25 | Сообщение # 35
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Подключил шлейф по схеме, убрал резистор 4,7кОм и светодиод. Но схема не заработала.
У Вас включена внутренняя подтяжка входов?
Прикрепления: 7146670.jpg (102.3 Kb)


Сообщение отредактировал CraCk - Понедельник, 09.10.2017, 21:46
 
BorodaДата: Понедельник, 09.10.2017, 22:24 | Сообщение # 36
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
CraCk, внутренняя подтяжка есть только на PORTB
 
BorodaДата: Понедельник, 09.10.2017, 22:31 | Сообщение # 37
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
Схема не зря так построена. Резисторы 75к + стабилитроны VD и стабилитрон VD4 - защита схемы от статики (особенно во время грозы). При длине шлейфа в несколько десятков метров вход контроллера запросто вылетит.

П.С. фраза "питание шлейфов" тоже не зря написана...
 
walk77Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 20:20 | Сообщение # 38
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
Здравствуйте.
А можно в конструкцию приспособить датчик дыма, и датчик движения?
С отправкой "ПОЖАР!"
 
DenДата: Среда, 13.12.2017, 09:54 | Сообщение # 39
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
Все-таки очень хотелось чтобы устройство хотя бы воспринимало номера формата + и 12 знаков. (у нас формат номеров +375291234567). Может добавить к уже имеющемуся еще 1 цифру будет не так сложно как новые функции. Спасибо.
 
BorodaДата: Понедельник, 12.03.2018, 09:53 | Сообщение # 40
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
Эх, зря я опять на 628 контроллере сделал, АЦП нет, памяти мало... Надо отказываться от них... На 886 переходить. Цена одинаковая.
 
ИльдарДата: Четверг, 15.03.2018, 09:52 | Сообщение # 41
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Добрый день!
Не могу понять. Скачал архив со схемами и платами.
Но схема отличается от платы .
Друзья, есть такие, у кого эта схема заработала без проблем?
Насколько я помню, питание GSM модуля не более  4,7 Вольта, а на схеме от 5 Вольт.


Сообщение отредактировал Ильдар - Четверг, 15.03.2018, 10:41
 
BorodaДата: Четверг, 15.03.2018, 12:58 | Сообщение # 42
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
Ильдар, плата универсальная. Любая из схем спокойно собирается на ней. На модуле модема (синяя плата) написано питание +5в. По питанию стоит диод. После него напряжение 3,8..4,1 вольта.
 
ИльдарДата: Четверг, 15.03.2018, 13:22 | Сообщение # 43
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Прошивки будут работать с SIM800L?
При всем моем уважении к Вам, я не вижу куда вонзить защитные стабилитроны на входах шлейфов и датчиков температуры.
 
BorodaДата: Четверг, 15.03.2018, 13:27 | Сообщение # 44
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 600
Статус: Offline
С таким? Будут. С другими - не гарантирую.

Стабилитроны тут:



На плате тоже указано:

Прикрепления: 5947497.png (457.7 Kb) · 1546913.png (139.2 Kb)
 
ИльдарДата: Четверг, 15.03.2018, 13:47 | Сообщение # 45
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Статус: Offline
Спасибо!

Сообщение отредактировал Ильдар - Четверг, 15.03.2018, 14:09
 